土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 改造宾馆内走道排烟问题

改造宾馆内走道排烟问题

发布于:2013-04-13 16:35:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
朋友新开宾馆,消防检查说内走道要设置排烟,请问怎么弄为好啊,几十年的老房子,敲个风井道好像不大可能,这个排烟道要设计多大的啊,怎么计算的,我自己是建筑专业的,对暖通不内行的啊。
大家有没有碰到过类似改造的宾馆,内走道排烟问题是怎么处理的啊

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zyhlyx
    zyhlyx 沙发
    xl362002463 发表于 2013-4-13 22:20 若只是一个防烟分区的话就按60㎡/h计算,两个或者以上防烟分区按最大分区的面积120㎡/h计算出风量。风速取1 …单位错了,应该是m3/h.m2.
    2013-04-16 09:32:16

    回复 举报
    赞同0
  • 520小羊羔
    520小羊羔 板凳
    若只是一个防烟分区的话就按60㎡/h计算,两个或者以上防烟分区按最大分区的面积120㎡/h计算出风量。风速取15m/s计算出风道尺寸。
    2013-04-13 22:20:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问什么样的系统才是独立系统

本帖最后由 changhua002 于 2013-4-13 13:17 编辑 请问一下:什么样的送、排风系统才是独立系统,比如要求制冷机房有独立的送、排风系统,指的是竖井和风机、风管全部独立?还是可以送排风竖井和其它房间(比如水泵房)共用,只把风机风管独立设置?大家都是怎么设计的呢?

回帖成功

经验值 +10