改造宾馆内走道排烟问题

发布于:2013-04-13 16:35:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
朋友新开宾馆,消防检查说内走道要设置排烟,请问怎么弄为好啊,几十年的老房子,敲个风井道好像不大可能,这个排烟道要设计多大的啊,怎么计算的,我自己是建筑专业的,对暖通不内行的啊。
大家有没有碰到过类似改造的宾馆,内走道排烟问题是怎么处理的啊

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zyhlyx
    zyhlyx 沙发
    xl362002463 发表于 2013-4-13 22:20 若只是一个防烟分区的话就按60㎡/h计算,两个或者以上防烟分区按最大分区的面积120㎡/h计算出风量。风速取1 …单位错了,应该是m3/h.m2.
    2013-04-16 09:32:16

    回复 举报
    赞同0
  • 520小羊羔
    520小羊羔 板凳
    若只是一个防烟分区的话就按60㎡/h计算,两个或者以上防烟分区按最大分区的面积120㎡/h计算出风量。风速取15m/s计算出风道尺寸。