土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 二台变压器给二级负荷供电的问题

二台变压器给二级负荷供电的问题

发布于:2013-04-13 14:20:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 lhf840908 于 2013-4-13 14:22 编辑

两条一样的生产线,用电负荷等级为二级,初步打算由上级的10KV配电所引两路电源,经两台变压器分别给一条生产线供电,两段母线间设自动切换开关,当一回路出现故障时,另一回路保障100%的负荷供电。后来考虑如果这样,两台变压器正常情况下都是在不到50%的负载情况下工作,不是很经济,不知道能不能在正常情况下由一台变压器带两条生产线的全部负荷,当该回路出线故障时,有母联开关自动切换至由另一台变压器供电。
希望各位前辈能帮解答解答,万分感谢~~~

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    我觉得具体可以参照国网公司图集,上面的接线方案很不错。
    2013-04-18 07:32:18

    回复 举报
    赞同1
  • 糊仙
    糊仙 板凳
    我觉得你原来的方案就不错,是否选择高压切换最好跟业主商量,要看产品的情况和业主的偏好。
    2013-04-18 00:01:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2071 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这个标注,是电线还是电缆?

大家好,请问照片上照明回路用的的WDZ-BYJ-3*2.5是三根2.5平方的电线呢,还是三芯的电缆?谢谢!

回帖成功

经验值 +10