土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请大家帮忙看下这个图纸错的地方有哪些啊,谢谢了
超级感谢了

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回答(5 )

  • huangzhimin
    sj486216 发表于 2013-4-15 17:02 已经转成T3的了,麻烦你帮我看下,现在能打开不提点意见供参考:一、设计深度规定可参见《市政公用工程设计文件编制深度规定) (2013 年版)/第一篇给水工程、第二篇排水工程/按规定和要求进行补充、修改和完善。二、现有图纸主要问题:1、1#车间北墙给水、雨水平面布置几乎重叠;2、给水管两处阀门(井)设在排水渠内不合理;3、1#车间西北角可不设阀门(井);4、雨水井Y2、Y6排水无出路;5、如果厂区内地形条件允许,因厂区汇水面积较小,可将厂区道路坡向排水渠,取消雨水管,采用路面自流排水,将雨水就近排入排水渠。
    2014-09-04 10:20:04 来自 PC 评论 举报
  • bjlytmzj
    谢谢 楼主分享
    2014-09-03 22:09:03 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10