土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 刚做的一个小型浆砌石重力坝(最大坝高10m)

刚做的一个小型浆砌石重力坝(最大坝高10m)

发布于:2013-04-12 22:45:12 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
本帖最后由 msh-6 于 2013-4-12 22:54 编辑

刚做的一个小型浆砌石重力坝(最大坝高10m),该工程因资金有限,故坝基灌浆和下游消力设施没有设计,作者设计水平有限,请高手提意见,针对不足之处给予指出,进一步完善设计,在工作的同时又得到了学习,在此不甚感激。{:2_93:}另请教:1、该大坝坝长30m,防渗墙在15m处设一条伸缩缝,用塑料止水带止,请问浆砌石坝体需不需要也在15m处同时设一条伸缩缝?2、水坝基排水管 布置是否合理?3、排水管应该选用什么材料?

未命名.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • 铭扬1
    铭扬1 沙发
    :Q怎么下载不了了
    2017-04-25 09:07:25

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1396961275707

    楼上正解,路过学习
    2014-04-08 20:52:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水利工程设计

返回版块

28.24 万条内容 · 340 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

学弟在做有关压力前池的毕业设计,新手不会,老师也忙,所以求助各位学长,各位大...

介绍一下,我做的是小山口二级水电站的压力前池部分设计,前池吧,属于比较冷门的设计,虽然比较简单,可是没有可以参考的模板,所以求助各位大神,谁有涉及前池部分的施工啊 设计啊,跪求帮助。 先说我现在正在做的吧。前池挡土墙类型为空箱式挡土墙,也是个冷门,求助稳定校核方法,包括基底应力校核、抗滑稳定、抗倾稳定。还有进水室基地稳定校核方法。其次是压力前池结构分析计算以及施工图设计,还有最后的防渗,止缝,沉降等问题求助。希望大家不吝赐教哈,跪谢!!!