发布于:2013-04-12 22:33:12
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
本帖最后由 faqinting 于 2013-4-12 22:36 编辑
最近我们更换了一台电机开关,将DW15型断路器换为CW2型,更换后速断定值设为1600A,电机90KW,启动电机时速断动作,动作值是1770A,以前用DW15型断路器时是用常规继电器保护,电机启动未出现问题。因为电机运行时轴承有异音,所以随着更换开关将电机轴承更换,电机侧绝缘、直阻都合格,看电机启动电流应是偏大,达到10倍,不知电机是不是有问题,电机启动电流都与什么有关系,电机是空载。我们以前已更换一台相同容量电机的开关没有出现此问题,不过两台电机极数不同,电机启动电流与极数有关系吗,时间长了电机忘没了,书也没找到,请大家帮忙啊,补充一下:与电机的气隙有关系吗?通过增大速断定值,电机启动起来后,运行正常,电流也正常
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句从最大起动电流来说,重载与空载是一样的,极数少的与极数多的也是一样的;
从外观现象说,重载起动的过程时间会长(看着大电流老是下不去),极数少的(因为升速较大)起动时间也会长。
回复 举报
回复 举报