土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如何理解对于TT接地形式的电源进线开关应隔离中性线,漏电保护器必须隔离中性线?

如何理解对于TT接地形式的电源进线开关应隔离中性线,漏电保护器必须隔离中性线?

发布于:2013-04-12 16:58:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
民用建筑低压配电系统应采用TT、TN-S或TN-C-S接地形式,并进行等电位连接(GB50052-2009)

“对TT接地形式的电源进线开关应隔离中性线,漏电保护器必须隔离中性线”。 请问如何理解这句话。这是什么原因造就的要这么接线。

对于TN-C-S系统,我看一些接线示意图, 电源进线中性线不进隔离开关,只进漏电保护器,在漏电保护器的进线端将零线分出为PE线。 这段话我想咨询为什么零线要进漏电保护器,零线进不进漏电保护器跟跳不跳闸有什么关系,希望有个原理性的解释。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 老灰兔子
    老灰兔子 沙发
    所谓隔离中性线就是可以断开中性线,也就是选择可以断开中性线的开关。

    漏保是靠检测流出开关的电流是否等于从该开关流入的电流来判断是否有漏电的,不等就表示有漏电电流从下端旁路掉了,你不把中性线接入漏保,那么流入与流出该开关的电流会相等吗?
    2013-04-12 21:57:12

    回复 举报
    赞同0
  • iamcmh
    iamcmh 板凳
    TT系统N的接地点与用电处的接地点是分开的,你没法保证用电处N线的电位是安全电压,因此隔离时要把N线也隔开。
    2013-04-12 17:25:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2095 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一个5层宿舍楼要不要做火灾自动报警系统(如没有,应急照明如何强启)

本帖最后由 lyongh08 于 2013-4-14 00:05 编辑 一个5层宿舍楼要不要做火灾自动报警系统。地上5层,地下一层为仓库。总面积7200多平米。有消火栓、消防泵。 无其他联动设备。要不要做火灾报警呢? 真是纠结啊。请各位帮忙。如果不做火灾报警,应急照明如何强启啊?

回帖成功

经验值 +10