土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 审图意见回来了,大家帮帮忙啊

审图意见回来了,大家帮帮忙啊

发布于:2013-04-12 16:02:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 zxd861113 于 2013-4-16 11:18 编辑

污水泵站初设电气意见
1. 变电所、发电机房层高不满足要求。( 180KVA变压器 180KW的柴油发电机 现在净高是2.8米
2. 发电机房应设置储油间。( 180KW柴油发电机还需要储油间吗
3. 中压配电系统说明为铠装中置手车柜(KYN18A-12型),而实际设计为金属封闭环网柜,两者应统一。
4. 中压出线柜应带避雷器,高压熔断器及电流互感器参数选择均有误。

3、4两条 我不太懂)上张我的图吧 这图是直接复制过来的 错是肯定的 我还手贱的把XGN改成KYN28了
QQ截图20130412155348.png
5. AA2柜系统有误,没必要设置ATSE转换装置,仅需备用电源与正常电源断路器之间采取防止并列运行的措施(设置联锁)。

还是不懂 上图
QQ截图20130412155520.png
6. 低压电涌保护器应采用I级实验的电涌保护器。

我用的不是一类吗?
QQ截图20130412155620.png
7. 设计说明中应有应给出电动机启动要求(对于大容量电动机应采用降压启动,否则变压器及发电机容量选择有误)

两个45KW的 我用的软启,剩下的有两个11KW的潜污泵我直起的,
8. GCK柜馈线回路最多出线9路,故AA3柜设计有误,应增加低压开关柜数量,并且每柜应预留备用支路。

最多出9路?这个不是按模数来的吗 我都是采用8/2E和8E的柜子 怎么最多出9路?
9. 泵站、配电室、发电机房设计实际照度值偏低。

用天正自带的软件算的 利用系数取得0.7 维护系数是0.8好像,可能不准确
10. 配电室轴流风机应设置控制装置,不应由开关控制。 在轴流风机旁边还要加开关吗?
11. 在建筑物防雷引下线附近应采取防接触电压和跨步电压措施。
这个该采取什么措施??
12. 变电所馈电线路配线最小截面不应小于6mm2铜线(满足热稳定)

这个我当时没算 不过我觉得长度够了不一定非要6mm,




QQ截图20130412155348.png


QQ截图20130412155520.png


QQ截图20130412155620.png

全部回复(47 )

只看楼主 我来说两句
  • fmifermi
    fmifermi 沙发
    zxd861113 发表于 2013-4-17 12:00 看到对柴油机房高度的要求了 没看到变配电所的啊变电所在民用电气规范对变压器、配电柜顶的母线的高度有要求,即是变电所的层高要求,因为这些设备是最高的
    2013-04-26 11:17:26

    回复 举报
    赞同0
  • xiaoqianliu
    xiaoqianliu 板凳
    12条是说短路时对导体的热稳定要求,不是楼主考虑的压降要求。
    2013-04-21 08:38:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电压互感器的接线

请问哈JDZ12A-10R 10/0.1/0.22kV的电压互感器,如果是2只的话,怎么接线呢。

回帖成功

经验值 +10