土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 加压送风系统,当地上32层地下两层时如何计算
如果是地上32层地下2层的建筑,是按照34层还是32层呢?
这个时候的加压系统和排烟系统都要分段设计吗?


全部回答(8 )

  • 张先森
    正压送风分段,排烟可以不分。地上地下合用正压送风,地上按按规范和设计计算取最大值,地下取设计计算值。二者相加为风机风量。上海消防。
    2013-04-25 16:53:25 来自 PC 评论 举报
  • yilongfengyue
    这个要综合甲方及审核人共同考虑要不要分段设计
    2013-04-24 13:29:24 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.91 万条内容 · 625 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10