土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 请教各位医院里面的IT系统怎么理解

请教各位医院里面的IT系统怎么理解

发布于:2013-04-12 14:24:12 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
看《08SD706-2+医疗场所电气设计与设备安装》这本图集,对IT系统不太理解。
第9页里面是用单相隔离变压器220V/220V,二次侧的设备不接地,那这个应该是电气分隔吧?怎么变成IT系统了,还做绝缘监视?

1.jpg
2.jpg
3.jpg

第15页和第16页里面,IT系统的设备外壳是与TN-S系统里面的PE相连的,这个大楼是TN-S系统,而某层的房间是IT系统,那么IT系统的设备接地怎么弄?
整个大楼是TN-S系统,而某层的房间是IT系统的话,IT系统做专门的接地和TN-S的接地又不联系的话,又不现实。
如果IT系统里面的设备是放在地面上,那这就变成了电气分隔,二次侧设备是不能接地的,这就不是IT系统了,就不需要做绝缘监视了。


这到底该怎么理解?
1. 整个大楼是TN-S系统,而某个房间是IT系统,那么IT系统的T是怎么接地的?是直接与楼层的钢筋相连,还是什么
2. IT系统里面的设备是放在地面上,那这应该是电气分隔了吧?也就不需要做绝缘监视了吧


1.jpg


2.jpg


3.jpg

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • m13474371300
    m13474371300 沙发
    再刷一个金币
    2013-04-17 10:23:17

    回复 举报
    赞同0
  • m13474371300
    m13474371300 板凳
    竟然有字数的限制
    2013-04-17 10:22:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.4 万条内容 · 375 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

火灾自动报警的审图问题

大家审图都看那几个方面的

回帖成功

经验值 +10