土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 喷淋问题

喷淋问题

发布于:2013-04-12 10:42:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
8层的宿舍楼,单层面积1200,四个单元,和单元式住宅类似,需不需要上喷淋,如果需要参照哪条,还有就是好多 4 、5层的学生宿舍为什么不用上喷淋?是规避规范了,还是有依据可查? 8层的话应该参照建规。
  • 无情剑客
    无情剑客 沙发
    :o:o:o:o:o:o:o:o
    2013-04-12 15:58:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

讨论:关于减压阀的设置要求

《水规》3.3.5 高层建筑生活给水系统应竖向分区,竖向分区压力应符合下列要求: 2 静水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施; 3.4.9 给水管网的压力高于配水点允许的最高使用压力时,应设置减压阀 说明:3.4.9 本条规定是为了防止给水管网使用减压阀后可能出现的安全隐患。《高层建筑给水系统分区设计讨论》论文中提到用减压阀控制各层卫生设备处供水压力,减掉多余的水头是节水设计最常用的措施之一,普通水嘴0.24MPa时出流量为0.5L/s,0.42MPa时出流量为0.72L/s,而普通水嘴的流量也才仅有0.15MPa。