关于按短路电流选择断路器的问题

发布于:2013-04-12 09:17:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
工业和民用配电设计手册中第636页中第6条,断路器的额定运行短路分断能力Ics应大于被保护线路最大三相短路电流。若计算至0.4KV母线处短路电流为35KA,则进线开关选择50KA是没有问题的。那母线上各出线是否也要按大于35KA选择断路器?因为各出线最大短路电流就在断路器出线侧,与母线短路电流几乎相等。而手册上584页有一条”上级已装有所需分断能力的保护电器,则下级保护电器的分断能力允许小于预期短路电流。“这怎么理解?求指点!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • sw3636844
    sw3636844 沙发
    谢谢楼主分享。
    2014-09-12 08:16:12

    回复 举报
    赞同0
  • qsy0
    qsy0 板凳
    断路器在不同电压回路的电流分断能力是不同的。多个断路器串接在回路中,短路分断时各断路器两端分压比只有单个的低,能分断的电流值会高些。。。。。。。不同型号断路器串接,分断能力提高多少要依制造厂提供的试验数据来。。。
    2014-09-11 19:22:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。