土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ pkpm中按主梁输入的次梁,在计算时是不分主次的吗?

pkpm中按主梁输入的次梁,在计算时是不分主次的吗?

发布于:2013-04-11 21:33:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我在建模计算时常碰到这种问题,如图:240X400的次梁放在240X700的次梁上,原意是以700的梁为主400的为次,400的为两跨700的为一跨,但计算结果往往两梁相交处的支座配筋都为0,两根梁都是按一跨算的,感觉像是井字梁的结果。

想请教一下各位朋友,这样的额结果对吗?你们遇到这种次梁和次次梁相交的情况都是怎么处理的?

未命名.jpg

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • xloubinx
    xloubinx 沙发
    h958172493 发表于 2013-4-15 09:46 PMCAD建模时,一般梁都是按主梁模式输入,除非你非常有把握时按次梁输入!因为按次梁输入时,程序默认主次梁 …不说支座配小点会形成塑性铰的吗? 我以前在书上也有看到说次梁一般按主梁输入,不过我们总工看到这类小次梁放大次梁上时说按主梁输入受力不明确,叫我用次梁。。。
    2013-04-15 20:08:15

    回复 举报
    赞同0
  • dana858
    dana858 板凳
    之前一直不懂为什么次梁要常常要按主梁输入,学习了,O(∩_∩)O谢谢
    2013-04-15 15:37:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.18 万条内容 · 2138 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

桩规与地规中关于方桩、方柱的截面转换

《桩规》5.6.1中方桩转圆桩d=1.27d;5.9.2-2中圆柱c=0.8d;5.9.7-4中圆转方b=0.8d而在《地规》8.5.17-3及8.5.18-2中均用圆转方为c=0.886d桩规中转换应为等周长转换,而在地规中应为等面积转换;这两个为什么不同,又为何这样取值,求探讨

回帖成功