土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教大家纯剪力墙结构,普通剪力墙与桩基承台的问题?

请教大家纯剪力墙结构,普通剪力墙与桩基承台的问题?

发布于:2013-04-11 19:43:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
就以11层纯剪住宅为例子:

1, 剪力墙下做桩基承台能否使用两桩承台?抗震应如何考虑。
2, 剪力墙与承台的关系,是墙的形心与承台中心重合,还是合力作用点与承台中心点重合?
3, 如果使用合力作用点与承台中心点重合,应当选择那组荷载,JCCAD基础中心校核是否可用?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • xiixii2006
    xiixii2006 沙发
    hongweizz 发表于 2013-4-11 20:48 1.在局部存在短肢剪力墙的情况下完全可以。抗震计算的时候需要加入SATWE的附加弯矩就可以了。也就是平常所说 …感谢指导!
    2013-04-12 15:03:12

    回复 举报
    赞同0
  • hongweizz
    hongweizz 板凳
    1.在局部存在短肢剪力墙的情况下完全可以。抗震计算的时候需要加入SATWE的附加弯矩就可以了。也就是平常所说的风荷载组合。
    2.理论上是合力作用点,但是因为纯考虑竖向力的作用,一般情况下形心就满足计算要求了。
    3.考虑最不利荷载复核,基础中心校核是考虑整体的作用形心,可以用的。
    2013-04-11 20:48:11

    回复 举报
    赞同0