现有一工程,变电所距建筑50米远,设计单位的消防应急照明与排烟风机等消防设备分别从变电所出线,这样从变电所就有多路出线,为减少室外管线数量,请问,是否可以从变电所不同变压器双回路进线到建筑内的两台电源柜,再从这两台电源柜出线到不同的消防设备

全部回答(4 )

  • 刘洋哼
    这样做是可以的,有些项目也是从变电所不同变压器的母线段引至楼层箱,再从楼层箱里面引双回路至末端双切
    2013-04-12 11:23:12 来自 PC 评论 举报
  • 云飘飘
    同一建筑内的应该归并。