土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ KYN高压柜机械闭锁如何实现?
有一工程,高压采用KYN-28A,单母线不分段,双进线,设计说必须采用"机械闭锁",而且说他设计的EV12断路器是可以实现的,而甲方招标要求采用国产品牌中高档,我们选的VS-1,设计说不行,必须机械闭锁,
请问哪个高压断路器可实现机械闭锁?

全部回答(12 )

  • lakevi
    vs1两进线拼柜能不能实现联锁?
    2008-01-22 16:40:22 来自 PC 评论 举报
  • 糊仙
    KYN是手车式的,怎么可能加机械连锁?只能用程序锁
    2007-10-26 23:42:26 来自 PC 评论 举报