伸顶通气管能合用吗
伸顶通气管能合用吗
在综合楼排水系统中,伸顶通气不是直上直下 需要拐弯 这时2个伸顶通气管能合用吗
发布于
2013-04-11 16:38:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
lindavsq1224
libinbinly 发表于 2013-4-13 15:33 参照《建筑给水排水设计规范》,第4.6.16 条, 当两根或两根以上污水立管的通气管汇合连接时,汇合通气管 …正好看到了 ,谢谢
2013-04-15 16:40:15
来自 PC
评论
举报
大西瓜
参照《建筑给水排水设计规范》,第4.6.16 条, 当两根或两根以上污水立管的通气管汇合连接时,汇合通气管的断面积应为最大一根通气管的断面积加其余通气管断面积之和的0.25倍。