这是本人结合自身的工作经验总结出的几点常见问题,如有遗漏或说的不对的地方,欢迎各位补充!
1.1冷水机组运行时振动大
1.2空调器振动、噪声超标
1.3系统结露
1.4风机盘管和柜式空调器滴水盘溢水
形成原因:①凝结水管道倒坡。②安装后没有逐台进行注水试验。③排水处有脏物堵塞。
改进措施:应逐台进行注水试验,管道有倒坡应及时校正,排除脏物。
1.5系统堵塞
形成原因:①管道变径的大小没有按规定制作安装。②主管与支管间因焊接而三通开口较小。③管道安装时没有做系统冲洗或冲洗不充分。④施工时留在管道内的脏物未清除。
改进措施:管道应重新冲洗并去除管道中的杂物,大小头变径按规定要求制作安装,局部检查主管与支管焊接联接处并作重新开口处理。
1.6穿墙管湿墙面
形成原因:①穿墙处管道未做保温处理。②系统运行后保温层受到破坏。
改进措施:完善保温,并最好能用双层套管。
1.7系统集气
形成原因:①排气阀没有安装在系统最高处,且安装位置不符合要求。②排气阀质量不合格。
改进措施:将排气阀安装在正确的位置并调换不合格的排气阀。
2.1调试时空调系统局部效果不好
形成原因:①系统有异物堵塞。②系统设计局部不合理且不能正常调节。
改进措施:清除异物并充分清洗,调整管道坡度。提请设计单位修改设计而作局部更正。
2.2水泵动转时其振动和噪音均较大
形成原因:①设备本身联轴器轴向、径向偏差大。②水泵法兰偏大且地脚螺栓受力不均。③水泵与管道的固有振动频率相近而引起共振。
改进措施:调整联轴器的轴向、径向偏差。调整水泵与管道间的固有振动频率,加装相关软接部件。更换法兰并使地脚螺栓受力均匀。
2.3冷水机组制冷量达不到额定值
形成原因:①冷却塔水温达不到规定的降温参数。②水泵出力不足。③冷凝器隔离垫错位而无法降温。④冷凝器中管道有堵塞。
改进措施:维修冷却塔使其符合水温及水量要求。清除管道中的异物。检查冷凝器隔离垫是否错位。
2.4制冷机排气压力过高
形成原因:①冷却水量不足。②冷凝器传热管中结垢严重。③冷却水温过高。④系统中空气过多。
改进措施:维修冷却塔,冷凝器传热管进行清洗,排除系统中的空气。中的空气。
2.5空调机组运行时严重结霜
形成原因:①回风过滤器堵塞。②风机皮带松动后排风量不够。③回风阀开启过小。
改进措施:清洗回风过滤网,调整风机皮带。调整回风阀的大小。
制冷机组在开工前应检查冷冻水、冷却水阀门的开关位置、主机油系统、制冷剂系统的开关是否正确、液位是否正常,检查并记录冷冻(却)水的温度和压力差、油位、制冷机的液位、机内压力、油温等。以上检查应记录在案。
主机运行时应定时检查制冷系统有无泄漏现象,每小时做好一次运转记录,且内容有油温、油压、油位、吸气压力、蒸发压力、蒸发温度、排气压力、排气温度、制冷剂的液面变化、冷冻水进出水压差、油温、电流、电压等。检查有无异常现象。
每年运行前要对空调系统进行打压试验、冲洗检查、系统内的除污器要定期清理,末端装置中的滴水盘要定期检查清洗。冬季水温应控制在65℃以下,定时观察温度的变化并做好记录。
空调停用后要进行反复冲洗,并利用定压设备保持一定压力,保护好管道内壁使其不生锈。所有阀门能加黄油的加黄油保护。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
暖通工程施工
返回版块5.34 万条内容 · 272 人订阅
阅读下一篇
做好一个合格的施工员需要哪些条件?施工员作为建筑五大员,在施工过程起着重要的作用。从工程刚开始的投标,到现场施工,工程质量管理,现场安全,现场资料,每月报量,预算,结算,及协调各方关系等都需要施工员积极参加。首先在工程的投标报价阶段就需要施工员进行参加投标, 对于一个由施工员参加报价的标书一旦以后中标,那么施工员作为该项目的管理人员之一,他对该工程的初步有了一个了解,如果报价中存在失误那么可以在工程开工后尽可能进行弥补。当然施工员在报价中要注意采用一定的投标技巧
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报