阅读下一篇
中央空调在线灭菌装置主要特征: 结合2003年春SARS及2013年H7N9流感病毒的威胁,研究设计而成的一种最快捷、最彻底、最经济、最安全的中央空调在线灭菌新装置获国家专利证书,能有效控制空调系统及所属空间设施等的细菌交叉感染及病毒的传播。 最快捷:常规的灭菌法如“过氧乙酸灭菌器”需至少120min;甲醛蒸熏加热法需至少180min;环氧乙烷灭菌器甚至要24h。该专利新型中央空调灭菌法每组空调系统全方位灭菌只需80min,无需拆卸空调设备及特别安排放假时间就能进行。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
AHU的计算和房间的换气次数无关(我的这句话只适用于百级有FFU的情况,如果AHU+HEPA则风量为换气次数*体积)。你首先计算房间负荷Q(含FFU的马达散热);房间允许温差(比如T=10°);风量=Q/T/1.2(单位自己换算)。
你需要考虑的是温度均匀性问题,AHU的送风需要均匀送至房间内。
回复 举报