各位老师,小弟请教几个问题:
1、图1中红色圆圈内的红色互感器表示什么,为什么只用1只呢。
2、图2中红色方框内的变比为 75/5A,0.5/10P10 ,它表示什么?请各位大师们指教

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(35 )

只看楼主 我来说两句
  • jianeitexiaole
    说的很仔细,谢谢
    2013-04-18 14:11:18

    回复 举报
    赞同0
  • liushibao2013
    liushibao2013 板凳
    1,用1只互感器是作补偿控制器取样电流用的,
    2,75/5A,0.5/10P10 75/5是电流比,0.5表示测量绕组的精度等级是0.5级,10P10中的P是指保护用电流互感器,前面的10指误差,后面10指限值倍数,就是说一次侧流过10倍的额定电流时二次侧所测得的电流误差为10%
    2013-04-17 16:54:17