正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(5 )
主题
回复
粉丝
防雷减灾
8.72 万条内容 · 246 人订阅
阅读下一篇
之前做18层住宅建筑高度低于60米,都是通过软件雷击次数计算都为第三类防雷建筑物,所以以第三类防雷设计标准,但有些设计人员对于18层住宅不管有没有超过60米都定为第二类防雷建筑物,这样的话,那防雷技术规范4.4.8第三类防雷建筑物超过60米部分防侧击雷岂不是多余?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
binrenhua
沙发
按照三类防雷4层来算的话 利用基础内钢筋网作为接地体时,在周围地面以下距地面不应小于 0.5 m,每根引下线所连接的钢筋表面积总和应按下式计算:应不小于0.37平方米,楼主的这个标准应该是可以达到标准的,钢筋量够就行,没有要求间距,关键是要在距地面不应小于 0.5 m
2013-04-15 10:32:15
赞同0
-
llimingtao
板凳
binrenhua 发表于 2013-4-12 16:04 首先要保证整个地梁的电气贯通,楼主所说的梁内钢筋较小不知梁内钢筋数量,具体规格要求可发参考GB50057-20 …8根8mm的圆钢钢筋,主要是钢筋间距200mm,会不会有影响啊
2013-04-14 10:54:14
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报