土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 接地网

接地网

发布于:2013-04-11 14:02:11 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
结构基础地梁内为多根8mm圆钢,间距为200mm并排敷设,这样的地梁情况,该如何利用作为接地网?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • binrenhua
    binrenhua 沙发
    按照三类防雷4层来算的话   利用基础内钢筋网作为接地体时,在周围地面以下距地面不应小于 0.5 m,每根引下线所连接的钢筋表面积总和应按下式计算:应不小于0.37平方米,楼主的这个标准应该是可以达到标准的,钢筋量够就行,没有要求间距,关键是要在距地面不应小于 0.5 m
    2013-04-15 10:32:15

    回复 举报
    赞同0
  • llimingtao
    llimingtao 板凳
    binrenhua 发表于 2013-4-12 16:04 首先要保证整个地梁的电气贯通,楼主所说的梁内钢筋较小不知梁内钢筋数量,具体规格要求可发参考GB50057-20 …8根8mm的圆钢钢筋,主要是钢筋间距200mm,会不会有影响啊
    2013-04-14 10:54:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.69 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

18层住宅防雷问题

之前做18层住宅建筑高度低于60米,都是通过软件雷击次数计算都为第三类防雷建筑物,所以以第三类防雷设计标准,但有些设计人员对于18层住宅不管有没有超过60米都定为第二类防雷建筑物,这样的话,那防雷技术规范4.4.8第三类防雷建筑物超过60米部分防侧击雷岂不是多余?

回帖成功

经验值 +10