关于消火栓充实水柱和保护半径的问题1,我们布置消火栓的时候,首先要知道消火栓的保护半径,课本中的公式计算中,消火栓的保护半径是由充实水柱的长度加上折损后的水带长度,而充实水柱则与室内层高有关。我的疑问是,我们计算的时候,层高越高,计算出的保护半径越大,而这个保护半径是我们需要的,可是实际中,不管我们需要多大的保护半径,消火栓都能满足吗? 2,我们还可以用天正计算保护半径,而天正计算中,只需知道消火栓的出水量是2.5还是5,或者是知道消火栓的充实水柱长度是7,,10,还是13,然后再输入水带长度,材质等就出来了。我的疑问是,怎么确定出水量是2.5还是5,充实水柱是7,10,还是13?