这个住宅要设置自动喷淋吗?
这个住宅要设置自动喷淋吗?
一栋约80米的住宅楼,地下一层,地上三层为商场,三至二十二层为住宅,上面住宅有较长的走廊,这个走廊需要设置自动喷淋吗?我参考很多图纸没有做,但是在高规的7。6。2的内容中好象又要设置。
请大家给意见?
谢谢!
发布于
2007-09-04 17:32:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(71 )
随风
另外:我们这里消防局要求住宅走道长度较长的话需要做,一般以十米为界。
2008-08-06 11:49:06
来自 PC
评论
举报
随风
主要是看对于“普通住宅”的理解
一种理解是把它作为整个建筑的定性,即该建筑必须是普通住宅才可以不设,而如果该建筑是商住楼则住宅走道必须设置。
另一种理解是把它作为建筑中的某部分功能,如商住楼的住宅部分是普通住宅的话那么走道可以不设置。
我倾向于后一种理解,我的常规做法是:商住楼的住宅部分不设置喷淋,一类高层普通住宅的底层商业网点设置喷淋。至于为什么这么理解:第一,前面有位同学举例施工图设计深度图样;第二,江苏审图和上海地方规范有明确此类做法(上海地方规范好象是规定商住楼150M2以下的住宅部分其走道不用设置喷淋);第三,如果按第一种理解那么一类高层住宅的底层商业服务网点也不用做,而现在底层商业服务网点的总面积(单间不大于300M2)越来越大,如果不做喷淋危险性比住宅走道不做喷淋更大;第四,和7.6.1条对照(当然这也会有因人而异的理解)。
这只是探讨对规范的理解,实际工程中还是咨询当地消防局和审图意见吧,免得做无用功。
前面有同学说做了不会错,当然是不会错,但我们自己心里还是要有个标准,保不准你以后也去审图吧?做了是没错,如果你看的图纸他就没做那你判不判定他错呢?还是加强学习使自己的判断站得住脚为好,不加判断的什么情况都做不仅给甲方增加造价也无助于自己水平的提高。
当然按我这种理解也存在问题:如果建筑定为一类高层综合楼,上部为住宅,那么走道部分设置不设置呢?如果是按建筑中的某部分功能来理解住宅走道也可以不做,但可以找到的论据就很少(没有审图解答没有地方规范没有深度图样),所以为稳妥起见这种情况我会做--还好这种工程并不多
2008-08-05 17:52:05
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
滚筒
自动
喷淋
酸洗机
滚筒自动喷淋酸洗机:通过喷淋系统进行喷淋酸液,滚筒内放置产品进行酸洗,可以实现半自动,欢迎各位机械同仁的使用,中间格式建模数据更小,作品细化完整。...
消防
自动
喷淋
喷头建模
自动喷淋灭火装置是一种能自动作用喷水灭火,同时发出火警信号的消防给水设备,自动喷淋消防系统由淋水喷头、淋火管网、控制信号阀和水源(供水设备)所组成....
150套各种风格
独栋
联排
别墅
小
住宅
设计
SU
模型合集
汇聚150套匠心独运的独栋与联排别墅设计,本合集精心挑选了多种风格的小住宅蓝图,旨在满足您对美好生活的所有想象。从古典雅致到现代简约,从欧式浪漫到中式禅意,每一套设计都承载着设计师对生活品质的独特理解与追求。采用SketchUp(SU)模型格式,这些设计不仅便于专业人士快速调整与深化,也为初学者提供了丰富的灵感来源与学习材料。精细的建模细节,直观的空间布局,让每一处设计都能清晰展现,助力您轻松实现心中的理想居所。无论是用于个人住宅的定制设计,还是作为建筑设计机构的项目参考,本合集都是不可多得的宝贵资源。即刻拥有,开启您的专属别墅设计之旅!
托盘
自动
喷淋
清洗系统
自动喷淋清洗系统:人工将需要清洗的物料托盘放置到设备的输送线内,清洗完成后干净的托盘输出到设备,设备由高压液压的供液系统,图形完整,欢迎各位机械朋友的下载和使用。...
全
自动
喷淋
清洗线图
全自动喷淋清洗线主要材料是不锈钢304,本清洗线为平面输送线,配合地面输送链产品通过水泵水循环,喷嘴喷淋等,对输送的产品上的油脂灰尘进行清洗工作。图纸结构紧凑、清洗。...
消防
自动
喷淋
计算软件
喷淋计算。
14套
别墅设计
大师
住宅
设计CAD图纸
SU
模型
合集(部分含PPT)
汇集14套由顶尖设计大师匠心打造的别墅设计CAD图纸、SketchUp(SU)模型及部分PPT演示资料。本合集不仅展现了大师们对空间艺术的深刻理解与独特诠释,还通过高精度的CAD图纸与可编辑的SU模型,为建筑设计师、室内装饰师及相关从业者提供了宝贵的学习与参考资源。部分包含的PPT演示,更便于理解设计理念与项目背景,助力您在设计道路上不断精进,创造更多经典之作。
自动
喷淋
系统调试方案
自动喷淋系统调试方案
自动
喷淋
设计流量探讨
9.1.4 条规定的喷水强度为基点,计算出系统最大和最小设计流量,再根据实际作用面积内安装的喷头数确定系统设计流量的算法。
某5层
住宅
项目
工程量
清单
预算
本资料包包括土建部分、桩基部分和施工图,其中土建、桩基部分包括材料暂估价格表、承包人供应主要材料一览表、措施项目计价、单位工程招标控制价汇总表等,适合进行小区管理用房造价预算的同学参考学习编写方法
2010
自动
喷淋
灭火规范
2010自动喷淋灭火规范
自动
喷淋
防尘施工方案
本文档为自动喷淋防尘施工方案,包括:工程概况: 本工程项目位于北京市西五环西黄村地区,须洒水降尘面积为441167.144㎡,散布在9块不规则的拆迁地块。为了相应国家及北京市防尘治理总体要求,本工程的
t梁
自动
喷淋
养生工法
内容简介 二、工法特点 1、养护效果显著。喷淋系统从供水到工作完毕,基本实现了过程全自动控制,喷出的水雾均匀,养护效果极佳,达到全天候、全方位、全湿润的“三全”养护质量标准。 2、提高劳动生产率。 采
马某某菲
自动
喷淋
平面图
本资料为马某某菲自动喷淋平面图,含六层喷淋平面图、五层喷淋平面图、一层喷淋平面图等,欢迎下载参考。
二层
自动
喷淋
平面CAD图
本资料为二层自动喷淋平面CAD图,含商业A区(三)二层自动喷淋平面图,欢迎下载!
置地大厦
自动
喷淋
CAD
本资料为自动喷淋CAD,含标高自动喷水灭火平面图 等,欢迎下载!
喷淋
自动
调节机(带仿真)
此三维模型为喷淋自动调节机,能自动调节喷洒液体的角度和高度,通过调节伸缩杆来调节高度和角度,底部安装移动车轮,方便移动,三维由SW2020绘制,包含参数,也做了运动仿真动画,同时提供了STP格式文件.
一套
自动
喷淋
系统图
一套简易自动喷淋系统设计图纸,请大家多多指教!
空冷岛
自动
冲洗和
喷淋
雾化系统
空冷岛自动冲洗和喷淋降温系统,有效降低真空背压,提高空冷机组效率。
自动
喷淋
系统施工及验收2005
自动喷淋系统施工及验收
自动
喷淋
系统施工方案
某工程
自动
喷淋
系统设计cad图
本资料为某工程自动喷淋系统设计cad图纸,图纸包括:工程自动喷淋系统设计图等,设计精准,内容详实,可供设计师下载参考。
安徽某办公楼
自动
喷淋
系统预算
内容简介 安徽某办公楼自动喷淋系统预算,EXCEL格式,包含: 商场喷淋 商场消火栓 办公喷淋 办公泵房 公寓喷淋 公寓消火栓 南办办公喷淋 南侧办公消火栓
pengjianliang@co163
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
99
回复
495
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑给排水
返回版块
47.28 万条内容 · 1344 人订阅
猜你喜欢
38-自动喷淋管道系统图
某大厦裙房自动喷淋平面图
办公楼五层自动喷淋平面图
办公楼四层自动喷淋平面图
办公楼八层自动喷淋平面图
办公楼六层自动喷淋平面图
办公楼三层自动喷淋平面图
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(71 )
