土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10kV电缆与架空线连接问题求教
各位老师,请教一个问题。我们公司有个承建工程,项目现状是变电站有一路10kV架空线引入厂区,厂区内有终端电杆,厂区的应急发电机出线电压10kV采用电缆出线。该出线电缆能与终端电杆的10kV架空线直接连接吗?应该怎么做? 继电保护跟全都用电缆连接是一样的设置吗?
请各位老师赐教,谢谢啦。

全部回答(7 )

  • lingxuct
    架空线与电缆连接是楼主的题,问的不是连接工艺,是系统运行相关的连锁问题!

    1、发电机肯定不能接到电网线路上!(发电机发出的是给施工用的,接给电网没意义,也不准接)
    2、“一路10kV架空线引入厂区”,还有一台10KV电压出口的应急发电机,说明厂区一定有10KV开关柜,这些开关柜一定需要电源(进线)柜,发电机断路器柜和其他馈线柜及计量、PT等柜子,发电机与电源进线柜用电气连锁好了。
    3、电缆与架空线连接,电缆引线上必须压鼻子,鼻子外必须有绝缘套管缩紧,主要是防止架空线上的雨水渗入电缆芯线内!
    2013-04-12 08:20:12 来自 PC 评论 举报
  • langlang82
    感觉你的接线方案本身就有问题。系统接线不对,不要谈后面的。@lingxuct说的对。
    2013-11-03 21:16:03 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2075 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10