一般什么情况下要考虑断路器的极限分段能力?什么时候要采用极限分段能力高的断路器?一般塑壳的断路器都比微型断路器的极限分段能力要高吧?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • sst0561
    sst0561 沙发
    极限分断能力要大于被保护线路的最大三相短路电流
    2013-04-12 08:52:12

    回复 举报
    赞同0
  • anhuidiangong
    anhuidiangong 板凳
    看系统的短路电流来定的吧。一般情况下,开断能力,交流开关大于直流开关,框架>塑壳>微断