板凳
1、无论是否有PT断线闭锁,当PT回路需要停电检修时,一般都会要求退出所有与电压有关的保护或自动装置。如距离保护、备自投、重合闸等等,以免引起误动作。
2013-04-12 17:08:12
赞同0
加载更多回复 举报
2、“220kV升压站单母线运行,母线PT检修时不停出线”,也就是母线不停电,此时退出电压相关保护后,拉开PT刀闸即可。
3、“220kV升压站单母线运行,母线PT检修,已申请全站停电”,既然母线停电,则需断开所有开关和刀闸。
4、如果PT检修涉及到PT一次部分,建议采用母线全停方式。