联体别墅式酒店,85平方,空调负荷2.8KW,地热5KW,热水器2.5KW,有厨房,余下的就是照明,插座,请各位大神帮忙分析哈,总用电负荷,我现在计算下来15KW(没有考虑同时系数)。我有点困惑,如果仅看面积的的话,明显单位复核大了一些。请大神说哈你们平时怎么计算的

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • sunyou26
    sunyou26 沙发
    楼主估算的15KW差不多了,空调+热水器=10KW,其余照明最多1.5KW,插座无非就是电视、电脑之类,15KW足够了。