关于应急照明问题

发布于:2013-04-10 15:10:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
4座34层住宅,电梯前厅和疏散楼梯应急照明采用普通玻璃面罩吸顶灯,开关采用三线制消防强启型人体感应开关,应急电源箱采用双电源进入,自动切换,箱内加消防联动模块。今天消防来工地现场抽检送检材料时提出灯具必须用防火的,再在双电源箱部位加装蓄电池。我给他解释我们双电源取自不同的市电,再加蓄电池意义不大,再说造价也很高。消防说30分钟消防疏散达不到要求,请问大家消防说的合理吗?我们采取的这种供电方可以吗?
  • iamcmh
    iamcmh 沙发
    他是在用 《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945—2010 要求你。
    你的设计符合《高层民用建筑设计防火规范》、《民用建筑电气设计规范》、《供配电系统设计规范》等设计类规范,但不符合《消防应急照明和疏散指示系统》(产品制造规范)。
    现在的国家规范有点乱,相互间不协调,怎么做都有理由说你违反规范。
    建议你让消防部门出正式的书面要求做依据,按他们的要求改吧。








    2013-04-10 16:34:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。