土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 24层剪力墙布置能否再优化

24层剪力墙布置能否再优化

发布于:2013-04-10 14:52:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
7度区0.10g,24层剪力墙结构住宅,3m层高。为了最大限度减少造价,我做了180mm墙厚,混凝土标号1~4层C40,4~8层C35,以上C30(合理否?) 24层高层.jpg.如图布置后剪力墙折算厚度140.1mm,壁率4.65%。计算后参数:
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 2.5864 0.00 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
2 2.3055 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
3 1.9453 172.99 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
X方向最大层间位移角: 1/1166.(第 8层第 1塔)
Y方向最大层间位移角: 1/1360.(第 16层第 1塔)
剪力墙布置图和轴压比见附图,大家帮忙看看怎么能进一步优化一下,尽量减少造价。快要给甲方逼疯了。

PS:高手帮忙分析一下如果用200厚的墙有什么优势劣势?

24层高层.jpg


轴压比.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(56 )

只看楼主 我来说两句
  • bigwxp
    bigwxp 沙发
    短墙越多,最终的边缘构件越多!
    2017-03-17 20:42:17

    回复 举报
    赞同0
  • xy_1026
    xy_1026 板凳
    能做成这样的 我个人觉得还是很不错了
    2017-03-17 13:25:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.17 万条内容 · 2107 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

令人震惊的日本地震强度

根据日本K-net提供的地震动数据,简单处理后得到其反应谱,与中国8度设防罕遇地震的反应谱比较如下图所示。虽然这次日本地震是海洋地震,但是传到陆地上的地面运动强度并不小,但是日本建筑除了海啸外,其他震害还相当有限。日本建筑抗震还是有很多值得我们好好学习。

回帖成功

经验值 +10