土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 关于不计算管段的流速问题

关于不计算管段的流速问题

发布于:2013-04-10 10:51:10 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
举一例子吧,平坦地区 流量很小,比如只有4L/s的情况下,按照不计算管段的取法,直接采用最小管径300,那此时的坡度应该取多少呢。。。如果按0.003,则流速必然不满足规范的0.6m/s,但如果加大坡度,要做到0.0065以上了,则埋深必然很深,显然不经济。。。。那所谓的不计算管段的存在又有什么意义呢。。。。应该怎么取坡度和流速啊?。。。。
这个家伙什么也没有留下。。。

注册给排水工程师

返回版块

42.91 万条内容 · 749 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

火山冰释注考提示:阻火装置的设置问题

本帖最后由 ailaohu0042 于 2013-4-11 09:05 编辑 火山冰释提示:横管穿越防火墙时,不论高层建筑还是多层建筑,不论管径大小,不论明设还是暗设(一般暗设不具备防火功能)必须设置阻火装置。(容易被忽视)阻火装置设置位置:立管的穿越楼板处的下方;管道井内是隔层防火封隔时,支管接入立管穿越管道井壁处;横管穿越防火墙的两侧。建筑阻火圈的耐火极限应与贯穿部位的建筑构件的耐火极限相同。

回帖成功

经验值 +10