箱变频发故障,大神讨论下(4月13日更新,整改效果初图)本帖最后由 perfecth 于 2013-4-13 09:21 编辑 绝缘支柱旁的母排有缺角未包绝缘层就放电最近箱变频发故障,经分析都为铝排三相拉弧引起。而三相间距离(35kV 300多mm)是符合标准的,可能是沿海山地偏潮湿且带有盐雾,导致绝缘下降。现在想怎么整改比较可行。{:1_105:}大神们怎么看?2013.4.12增加内容:发张另外同类故障的清晰图。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
swzjwzyq163
沙发
:victory::victory::victory::victory:
2013-12-20 18:15:20
赞同0
-
zyz8438
板凳
blackzozo888 发表于 2013-4-13 23:40 现在一般都是直接接灯(高阻抗)取消电阻了,我一般都让厂家取消这两个灯,觉得智能操控上都有指示还在开关 …设计理念不一样,用户的观念也不一样。用不用智能操显是一个见仁见智的问题。而且,采用这种方式,不仅仅只是显示断路器的分合状态,还能监视分合闸回路是否完好。如果采用智能操控或综保指示灯显示,则只能是一个分合状态显示而已。