本帖最后由 lpz619 于 2013-4-10 09:38 编辑
假设一台1000kVA的变压器,如下图所示,进线和出线的电流互感器变比到底怎么确定?
1000变压器高压侧额定电流1000/1.732/10=57.7A;
1000变压器低压侧额定电流1000/1.732/0.4=1443.4A;
看过一些图纸,高压侧有选75/5的,有100/5的,只想确定理论上哪一个更精确;
低压侧09技术措施上选1500/5,低压侧是否只是起测量作用,难道不考虑过载?
还有开闭所馈线的电流互感器都是600/5,但是见过的一个工程这根线出来带了15000KVA的负荷,考虑到同时系数可能也够用,但为何不按最大负荷时考虑?
哪本规范上有这方面的要求(我没找到)或者对这方面认识比较清楚,求前辈们指教,不胜感激!!!


全部回复(25 )
只看楼主 我来说两句-
electricity
沙发
CT选择如果就是什么60%,S级,那就太简单了吧!保护CT的动热稳定才是关键。这个要和继电保护整定计算结合的!!!
2016-08-23 09:32:23
赞同0
-
龙与美人
板凳
北方的雪人 发表于 2013-4-11 10:12 高压侧有选75/5的,低压侧选1500/5,8.1.2 电流互感器额定一次电流的选择,宜满足正常运行的实际负荷电 …请问这是哪本书,方便说一下么?
2016-08-23 09:25:23
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报