有2台电机一台55KW,工作电流103A,一台30KW,正常工作电流是57A。两台电机同时运作,总电流160A,每次运行时间大概15~20分钟,之后电机停止运行。因设备移动,故选用YCW软电缆,最高环境温度45℃。
那么电缆选多大合适?? 如果选用4芯电缆的话 ,选3X70+1X25可以吗?
如果选4根单芯电缆, 标称截面积50mm2,够吗??
我的工况应该属于短时工作制吧,短时工作和持续工作制选用电缆标准一样吗?? 如果不一样的话,应该如何选择??
请高手解答,不胜感激
全部回复(33 )
只看楼主 我来说两句-
suchenp
沙发
开关选180A的,电缆选3×70+1×35,或单芯50
2009-07-14 14:29:14
赞同0
-
wangxiang640
板凳
3根单芯50mm2+1根单芯25mm2的电缆肯定行,当 然 要 铜 芯 , 经济实用 。
2009-07-13 16:23:13
赞同0