正常情况下,U[A1]工作所用电,U[A2]备用,
现在因回路问题,用的是备用电源,无法切换到工作所用电。
具体现象:RD[1]熔丝一放就熔断。拿掉熔丝测量熔丝底座左边端子对地电压220V,右边端子对地电压34V。
KK开关1,2接点通,J[0]辅助接点通,
QK开关1,2接点通,3,4接点断开
二极管D左端对地电压34V,右端对地电压0V
这30多伏的电压不知道从哪里来的??????
请各位高手分析分析。
未命名.jpg

未命名.jpg

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • laoban132
    laoban132 沙发
    tiandihuijin 发表于 2013-4-12 21:47 KK开关的1、2,7、8两点的工作方式是什么,能同时闭合吗?是同时闭合的
    2013-04-20 20:59:20

    回复 举报
    赞同0
  • gaobobo1992
    gaobobo1992 板凳
    学习了
    2013-04-13 17:03:13

    回复 举报
    赞同0