10KV配电变压器合跌落保险开关的时候(一相一相的合),并接在低压380V上的计量柜的电压回路保险丝(220V、5A或10A)经常熔断,一般在合第二只跌落开关时熔断。请问什么原因啊?请高手帮助分析分析。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
ljd962496
沙发
lingxuct 发表于 2013-6-28 14:21 请在本栏目搜索相关的帖子,专门讲系统的各种接地方式。 低压系统接地制式按配电系统和电气设备接地的不同组合分类,可分为TN、TT、IT三种形式,其文字代号的意义如下: 1、 第一个字母表示配电系统的对地关系: T:电源端有一点直接接地; I:电源端所有带电部分与地绝缘,或有一点经阻抗接地。 2、 第二个字母表示电气装置的外露导电部分与地的关系: T:外露导电部分对地直接做电气连接,与配电系统的任何接地点无关; N:外露导电部分与配电系统的接地点直接做电气连接(在交流配电系统中,接地点通常就是中性点)