如图所示:在泵组和冷机组串联的设计中,一般会有冷机的大小配,这个好理解。但是为啥还会有泵的大小配呢?不要回答:大机对大泵,小机对小泵,对应开启的话。
泵大小配的选点原则是扬程一样的话,那是否可以理解为只是所谓的额定工况点的扬程一样,一旦偏离额定工况点,小泵的扬程和大泵的扬程必然不一样,这样就出现了不同扬程的泵在实际工作状态下的并联(除非能依据相似原理制造大小不同的泵,即便是有,是否能调节出相似的运行工况?)请教各位:1,在偏离额定工况点后,大小泵扬程的偏离允许度是多少?如果无法确定,那么大小配的设计方法是如何得来的呢?敬请赐教!
给大家上图,一般的一次侧定流量,二次侧变流量系统。图如下:
现在抱着研究的目的探讨水泵大小配和冷机大小配的问题。我想存在的问题大致有以下几点:
1,冷机大小配,究竟是解决负荷曲线是更接近直线,保持更好的调节性呢,还是说小冷机是有特殊用途,比如夜间的值班模式。如果是这样,是否意味着尽量不要让大小冷机同时投入使用。
2,大小泵的配用问题,如我在帖子上请教的。假如我们想弄清楚这个问题,究竟是一个怎么样的过程...
3,平衡的问题,冷机大小配,必然导致平衡问题。我在另外一个帖子中说的那样,应该是安装静态平衡阀,当然电动调节阀也可以。
4,节能运行的问题,比如压差控制点到底该如何选择?压差值该如何计算设定,控制方面有哪些比较成熟和实用的经验和方法。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
制冷技术
返回版块14.63 万条内容 · 836 人订阅
阅读下一篇
速冻机冷量怎么计算的?要求1吨/小时的速冻机冻鱼。假如风机什么的装配功率为30KW,进料温度20摄氏度,岀料温度-18℃。冻结时间30分钟,自己大体算了下,其需冷量也就是90KW,加上装配功率也就是120kw.但是基本上所有厂家的速冻机都标的是160kw.考虑到设备漏冷及一定的余量。那我在配机组额时候,是按照他的名义冷量配还是按照自己根据不同的速冻物计算出的冷量选配?请熟悉速冻机的专家解释下。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(23 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报