土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 断路器分段能力的选择!

断路器分段能力的选择!

发布于:2013-04-09 14:45:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高低压开关柜设计中,断路器分段能力是选型的一个关键。
我们开关柜厂家基本都是根据设计院的蓝图来定的,若蓝图没有要求基本就是看变压器大小,一般也就选35,50。
但是这有没有什么依据或者计算方法,到底和变压器存在什么养的关系呢?
还有浪涌保护器的大小是怎样选择的?低压柜和配电箱都该怎么选!
期望大侠指点,谢谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    谢楼上朋友,你证明我说的没有大错。

    楼主可以按我的办法计算了。
    2013-04-12 08:04:12

    回复 举报
    赞同0
  • 老付
    老付 板凳
    本帖最后由 fuqibing 于 2013-4-11 19:55 编辑 lingxuct 发表于 2013-4-9 15:20 低压断路器在低压开关柜内装的,其极限分断能力就是计算变压器低压侧最大短路电流。当设计没给出数据, …支持版主,现附上计算过程。如果变压器的短路阻抗为5%(差不多是这个数字),因为短路电流Id=Un/Z(1),根据短路阻抗的定义有5%=In*Z/Un,求出Z=5%*Un/In,将Z带入(1)式中,即可得Id=In/5%。(In为变压器低压侧额定电流)
    2013-04-11 19:54:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多