土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ pvc明装雨水管是否加阻火圈?
本人施工的住宅楼在电梯前室有一根明装的pvc雨水管,监理让加阻火圈,我问根据那一条呢,他说国标50242-2002上的5.2.4条排水塑料管要设置阻火圈,我说雨水管是5.3多少多少才对呀,他不吱声了。请问诸位像这样的明装雨水管需要加阻火圈吗?给个依据。

全部回答(36 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2022年05月18日

    mengxiangbinfen
    按中华人民共和国建设部CJJ/T29-98《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》高层建筑和其它有防火分隔要求的各类建筑在下列部位应设置阻火圈。
       1、明敷管道的主管管经大于110MM的,在楼板贯穿部位应设阻火圈。
       2、明敷管道的横支管于暗设立管相连接的贯穿墙体两侧均应设置阻火圈。
       3、横管穿越防火分区隔墙时,管道穿越墙体两侧军应设置阻火圈。
       4、排水管通气穿越上人屋面或火灾时作为疏散人员的屋面,在屋面板底部设置阻火圈
    2013-04-12 14:50:12 来自 PC 评论 举报
  • weinyxie
    17楼的规范列得很明确了!15楼说明了根本原因!所以……楼主,高层建筑的阳台只要是没有封闭的,就是PVC排水管是明装的,也是可以不用阻火圈的!
    2013-04-11 16:54:11 来自 PC 评论 举报
  • 貌似很忙
    本帖最后由 dodozo 于 2013-4-11 11:59 编辑

    建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002中规定:5.2.4 排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时,伸缩节间距不得大于4m。高层建筑中明设排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈或防火套管。设计估计肯定要求加了。
    1根据CJJ/T29-1998《建筑排水UPVC塑料管道工程应用规程》的要求,高层建筑和有防火要求其他建筑的下列部位应设置阻火圈:
    1.明敷管道的立管管径大于等于110mm时,在楼板贯穿部位应设阻火圈。
    2.明敷管道的横支管与暗设立管相连接的贯穿墙体部位应设置阻火圈。
    3.横管穿越防火分区隔墙时,管道穿越墙体两侧均应设置阻火圈。
    4.排水通气管穿越上人屋面或火灾时作为疏散人员的屋面,应在屋面板底部设置阻火圈。
    5.阻火圈的耐火极限应不小于安装部位建筑的构件的耐火极限
    2013-04-11 11:41:11 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10