正在加载...
全部回答(36 )
本回答由提问者推荐2022年05月18日
主题
回复
粉丝
建筑给排水
47.28 万条内容 · 1365 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(36 )
-
最佳答案
mengxiangbinfen
按中华人民共和国建设部CJJ/T29-98《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》高层建筑和其它有防火分隔要求的各类建筑在下列部位应设置阻火圈。
2013-04-12 14:50:12
来自 PC
评论
举报
-
weinyxie
17楼的规范列得很明确了!15楼说明了根本原因!所以……楼主,高层建筑的阳台只要是没有封闭的,就是PVC排水管是明装的,也是可以不用阻火圈的!
2013-04-11 16:54:11
来自 PC
评论
举报
-
貌似很忙
本帖最后由 dodozo 于 2013-4-11 11:59 编辑
1根据CJJ/T29-1998《建筑排水UPVC塑料管道工程应用规程》的要求,高层建筑和有防火要求其他建筑的下列部位应设置阻火圈:
2013-04-11 11:41:11
来自 PC
评论
举报
加载更多本回答由提问者推荐2022年05月18日
1、明敷管道的主管管经大于110MM的,在楼板贯穿部位应设阻火圈。
2、明敷管道的横支管于暗设立管相连接的贯穿墙体两侧均应设置阻火圈。
3、横管穿越防火分区隔墙时,管道穿越墙体两侧军应设置阻火圈。
4、排水管通气穿越上人屋面或火灾时作为疏散人员的屋面,在屋面板底部设置阻火圈
建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002中规定:5.2.4 排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时,伸缩节间距不得大于4m。高层建筑中明设排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈或防火套管。设计估计肯定要求加了。
1.明敷管道的立管管径大于等于110mm时,在楼板贯穿部位应设阻火圈。
2.明敷管道的横支管与暗设立管相连接的贯穿墙体部位应设置阻火圈。
3.横管穿越防火分区隔墙时,管道穿越墙体两侧均应设置阻火圈。
4.排水通气管穿越上人屋面或火灾时作为疏散人员的屋面,应在屋面板底部设置阻火圈。
5.阻火圈的耐火极限应不小于安装部位建筑的构件的耐火极限