土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 21日 老帖更新讨论。。。关于稳压泵的扬程计算。。尚无权威答案

21日 老帖更新讨论。。。关于稳压泵的扬程计算。。尚无权威答案

发布于:2013-04-09 14:33:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本帖最后由 bestyupeng 于 2014-1-21 11:19 编辑


假设一个十七层住宅,共四个单元,室内消火栓用水20L/S,阁楼层设置高位水箱间 (内有稳压泵和 稳压 罐) 。因空间限制,水箱间未设置在最不利点D单元阁楼层,而设置在A单元阁楼层

图片点击放大。 (不考虑环路,双入口,阀门设置等问题)
示意图.jpg

问题1:计算稳压泵的扬程时,除了考虑与十七层消火栓之间高差与栓口压力要求,是否还必须附加水箱间至D单元最不利点消火栓之间的管道水头损失(即黄色管段)。


楼主感觉:应计算,因为稳压罐的有压水从罐子到达栓口是有沿程和局部水损的。

问题2:若必须计算此段损失,那应该选取多大流量计算水损?

楼主感觉:首先流量不应按 20L/S 计算,因为初期主泵未启动,所以跟 20L/S 没关系;
其次流量也不应按5 L/S 计算,因为此时是稳压罐负责灭火, 稳压泵不启动, 跟它没关系(牵扯出问题3)。
设计时应按两个消火栓流量10L/S计算,见(98S205 P4)(假设初期现场人员使用三个消火栓灭火,实际水损应为按15L/S计算出的水损。但设计时不予考虑,按取两个栓计算)。

问题3:稳压泵平时要工作(维持压力),火灾初期稳压泵也工作吗?是靠稳压泵灭火吗?一直工作到主水泵启动?

楼主感觉:
感谢14楼精彩回复,但不敢苟同。感觉24楼的回复有道理。
个人觉得在有稳压罐的系统中,火灾初期的水量是靠稳压罐提供30秒的有压水负责灭火,而非稳压泵(也就是为什么要不大于5L /S,5L/S为一个栓口流量。否则若遇上稳压泵工作时发生火灾,稳压泵补完罐压后会转而一直灭火,罐内压力下降不到P2 (P2详见 98S205 P5 ,主泵无法启泵)当稳压罐压力下降到达到启泵P2值 ,主泵启动。

简而言之,初期灭火是稳压罐与主泵的接力过程,只是主泵启动过程中由水箱重力流负责灭火(水箱10分钟水量根本用不完)。

感觉有一个细节: 在稳压罐压力急剧下降的过程中, 因为稳压泵启泵值PS1>主泵启泵值P2, 罐内压力会先到达PS1再到达P2, 稳压泵只是短暂启动,主泵随即启动。稳压泵只是打酱油路过,不参与灭火。



原帖问题已做修改完善,答案为楼主个人见解

大家来踊跃发言,我会看每个人的回复的






示意图.jpg

全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • yxq201413
    yxq201413 沙发

    路过,学习了,感谢大家讨论
    2014-08-22 08:38:22

    回复 举报
    赞同0
  • 萤石于皓月
    28楼说的是对的,你要弄清楚主泵是增压泵,屋顶是稳压泵,稳压只是稳住30秒内一个栓口压力满足就行了,30秒内主泵就要启动,假设是主泵没启动,在30秒后,屋顶那几层也是不考虑的,危害性小,除了上面两层,下面10米水柱也容易达到。
    2014-04-12 14:08:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中庭每层回廊喷淋系统。别告诉我你发现了~

本帖最后由 whadihuazhzh 于 2013-4-9 13:26 编辑 高层民用建筑设计防火规范GB50045-95(2005年版) 5.1.5.3 中庭每层回廊应设有自动喷水灭火系统。 条文解释:3.中庭每层回廊应设置自动喷水灭火系统,喷头间距不应小于2.0m,但也不应大于2.8m。喷淋系统规范中:详附件:需要说明的问题。设计时,注意喷淋的间距

回帖成功

经验值 +10