土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 四层KTV全封闭房间排烟怎么设置

四层KTV全封闭房间排烟怎么设置

发布于:2013-04-09 10:55:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
新人求救:请问四层的KTV房间全封闭设置一台排烟风机,风量大小是应该根据同一个防烟风区内的几个房间面积之和计算还是根据最大的一个房间面积计算?风管从一排的房间内穿过,风口做什么样的合适,是常开还是常闭?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wqwsn99
    wqwsn99 沙发
    首先确定有几个防烟分区,两个及以上的画,就用一个防烟分区的最大面积*120就是排烟量;如果是全封闭的房间,应考虑通风问题吧,那么排烟风机应该与排风机合用,那么风口应该是常开的,我认为是这样,欢迎拍砖
    2013-04-10 09:45:10

    回复 举报
    赞同0
  • bjzyy044
    bjzyy044 板凳
    我理解成是风口常开的话 面积按前面一种方式算
    风口常闭的话面积按后面一种方式算
    大家继续讨论~
    2013-04-09 13:23:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

按新规范厨房是否要设置事故通风

新规范6.3.9提到了,老规范也说了,对比一下,二者解释不太一样,新规范意思住宅也应该考虑事故通风,各位怎么做的

回帖成功

经验值 +10