土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 后浇空洞,各位有什么处理办法和建议吗?

后浇空洞,各位有什么处理办法和建议吗?

发布于:2013-04-09 10:45:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现场紧急求助,请各位伸出援手!

这是一个三层框架结构的住宅,因为建筑面积超标,阁楼层楼面留有一个6.6m乘4.8m的空洞未浇筑混凝土,考虑到以后可能要把空洞补上,在四周梁上预埋有20cm长间距150的14直径的螺纹钢,现在要把此空洞补上,能否根据原来的配筋,混凝土等级进行施工?个人认为此空洞跨度较大,且钢筋如果焊接的话,接头都在同一个截面上,不符合规范。

现特发贴求助,哪位大侠有好的办法和建议,施工中要注意那些方面的问题,小弟在此跪求指导!!!!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 设计小兵
    设计小兵 沙发
    可以考虑适当多加一、两根梁,无预留筋处植筋处理
    2015-05-17 11:15:17

    回复 举报
    赞同0
  • lin0990
    lin0990 板凳
    加钢梁,砼强度提高一级。
    2015-05-17 10:02:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

Ratx2,Raty2的比值

Ratx2,Raty2 : X,Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度90%、110%或者150%比值 110%指当本层层高大于相邻上层层高1.5倍时,150%指嵌固层我的理解是只要Ratx2,Raty2 的比值大于等于1就满足上述要求了,可以这样理解吗