土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 烦请各位帮忙鉴定这样的平面布置超限吗?

烦请各位帮忙鉴定这样的平面布置超限吗?

发布于:2013-04-09 10:30:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

近做一高层,平面如图,其中斜线所示为外墙位置,中间有一2.5米宽板,右边楼板开洞,板边及洞口边都有梁,我们认为不属超限高层(凹口深度7.5米)。可是抗震办专家说,凹口深度要算到墙边,如果这样算的话,凹口深度就有50%,而且左侧这2.5米宽的板实际上仅仅起到对两部分结构的拉结作用,对结构地震作用下提供约束是有好处的,但是传递主要的水平地震剪力还要靠右侧主体连接的大板,而且这样的平面不能完全用刚性假定来设计了,应该考虑弹性楼板假定做对比计算。

请诸位也来谈谈自己的看法,这个到底有没有超限?
超限.jpg

超限.jpg

  • fionatao
    fionatao 沙发
    :o我也认为是超限了。你只有2.5m的板,右边又开了洞,虽有边梁但整体刚度小抵抗不了地震力,凹入的尺寸应该算到墙处。个人意见哈
    2013-04-09 10:33:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于刚性板假定

计算层间位移角、位移比、周期比、结构底部倾覆力矩比、结构剪重比、结构的刚重比的计算需要定义刚性板假定吗?

回帖成功

经验值 +10