土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 104个错误,大家看我说的对不对,欢迎补充!

104个错误,大家看我说的对不对,欢迎补充!

发布于:2013-04-08 22:56:08 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]

错误1:815页公式6.3-3中的356不对,应改为365。

错误2:第三版教材P23页公式1.3-1中,括号中三项中间那项hρh应该是hρg

错误3:P23,倒数第7行,“成如图1.3-2右侧中部”应该为“成如图1.3-2左侧中部”。

错误4:P7公式1.1-8,没改过来,分子中(Rn-Ron),应是(Rn+Ron),见 <民建热工规范> 第6.1.4条.

错误5:P24公式1.3-4和1.3-5中,所有ρ1应为ρ2.公式1.3-6中最后一个"+ρi-1"应为"-ρi+1"。

错误6:第1页表1.1-1中严寒地区的第四列最后多了四个字“寒冷地区”,应划掉。

错误7:P33页,图1.3-26与图1.3-27应互换

错误8:P338页第14行,“地下或半地下室”前加“半”字。

错误9:P16页,表1.2-2注1. “GB 2.2-2007"应改为“GBZ 2.2-2007“

错误10:P7倒数第二行,根据公式(1.1-10)应为公式(1.1-7)。

错误11:第348页表3.1-3、表3.1-4与GB50736-2012表3.0.6-1、3.0.6-4不一致,按新暖规。(非常重要)

错误12:第1页表1.1-1:温和地区 主要指标 18~25后面多了 日。

错误13:第三版教材P8页 窗墙面积比定义表达不完整,缺少幕墙的概念,详见 公共建筑节能设计标准 P46。

错误14:319页倒数第八行:“月”平均温度的平均值,少“月”字。

错误15:325页第10行:是出“入”口,不是出“人”口。

错误16:328页所有“物质库”都改成“物资库”。

错误17:332页第4行:应“分”别设置消波设施,少“分”字。

错误18:P570 制冷系数计算公式中第二个等号后的第一个T0应该为T0’

错误19:P65页公式1.5-17 Q‘-热量,KW应该改为W。

错误20:新教材65页最下面的t1-t2应该是t1+t2

错误21:P372页,从下向上数第7行,在空调工程中,比较普通使用的是干蒸汽加湿器 应为“ 干式蒸汽加湿器 ”

错误22:24页中部ρi冷却管段中“出”水的密度。下一行为ρi+1。图1.3-3ρ1改成ρ2,ρh=ρ1

错误23:图1.3-2的6为上水管,不是上水箱。

错误24:p65页,热风供暖,最下面公式,△tm应该为△tp

错误25:新教材180页,式2.3-15中G8、G6应为Gb,ρ(n)应为ρ(np),括号内为下标。△pa改为△pb。

错误26:p5的注2中,在允许温差前应加“当有人长期停留时”其允许温差值,可采用2.5度,“当无人长期停留时,取允许温差等于5.0度”原因详见GB50176-93的P8注3。

错误27:P16的温度梯度,建议在后面备注“数据详见p181表2.3.-3”。

错误28:教材P18的外门窗缝隙渗风系数a1的取值(表1.2.-3)与新暖规不一样,应该是:新暖规表F.0.3-1错误,另外09措施表2.2.15-1也错误,都按第三版教材。依据是GB/T_7106-2008_《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测》

错误29:P25公式1.3-9中应为△P2-△P1

错误30:4页公式1.1-4的K1、K2物理意义与09技术措施2.2-4不一样,应该是09技术措施错误。依据是新暖规5.1.9.

错误31:P58页,倒数第二行,按表1.4-20,应该是按表1.4-19.

错误32:新教材P18页,“b--门窗缝隙渗风指数,b=0.56~0.8,”0.8应该是0.78。参看老暖规 附录D (P165页)

错误33:P38 第2行 PB-R 是PP-R

错误34:第9页表1.1-15 外窗部分的 窗墙面积比小于等于45% 应该把45%改为50%

错误35:P45,式1.4-10少了个R;

错误36:P76表1.6-7中第2行公式中ΔP下标m搞错了,第三行公式后面的P应为ρ;P77流量调整系数应为b,a中分母G的下标应为t.

错误37:P1:表1.1-1中严寒地区中的”设计要求“中额外多了寒冷地区,属于笔误;P2:倒数第6行,”围护构外表面……“缺少字”结“,应该为围护结构;

错误38:P10:表1.1-16中,≥14层应为≥12层,可参考夏热规表4.0.3;

错误39:P45页,公式1.4-9,分子上缺少分母 lgRes - 1,参考二版教材1.7-9.

错误40:第三版P92,疏水器凝水提升高度公式1.8-18,与第二版P52,疏水器凝水提升高度公式1.6-17,符合意义相同,但公式错误,按二版教材1.6-17.

错误41:第三版教材P320页表2.11-2中,手术室、急救室夏季温度应为22~28℃,冬季应为20~28℃,病房温度应为≤28℃,见人防设计规范GB50038 5.2.3

错误42:P321表2.11-5中,医疗救护工程的清洁通风应该是≥12,人员掩蔽所、食品站、区域供水站、电站控制室应改为一等人员掩蔽所、食品站、区域供电站、电站控制室,见GB50038
5.2.2P322 第一段 “与人防工程地下室无关的管道不应穿越人防工程地下室”,应改为与人防工程地下室无关的管道不宜穿越人防围护结构,见人防规GB50038 3.1.6

错误43:P435页 ,图3.5-16下送风 (b)上送下回的图中,左下角类似明装立式风盘管,上送风,右侧应为回风,图中各向均为送风,右侧那箭头反了。

错误44:P444页, 公式3.5-30,稳压层的净高h式子分母应为3600而不是36000

错误45:P81页,当热网的供水温度高于供暖系统的供水温度, 是否为:当热网的供水温度高于供暖系统的设计供水温度.

错误46:第三版教材P177页,热压=gh(ρw-ρn)应该该为gh(ρw-ρnp) ,ρnp对应P179中的Tnp.

错误47:P344页,图3.1-7中xa、xb和xc应该为da、db和dc

错误48:671页倒数第十行 总制冷后面少“量”字。

错误49:668页图4.6-9、图4.6-10中热水箱的无源引入箭头的箭杆应该与生活热水换热器连起来。

错误50:P81页1.7.2.2(4)连接散热器支管,i应该为≥0.01

错误51:P15:钢铝,单框双玻窗,“厚度 20-300”错误,应为20-30。

错误52:P17第2.(6)窗墙面积比有误,改为1:2。

错误53:P74表1.6-4中管径应该是DN15-DN70,具体可见红宝书表5.4-6及教材第二版.

错误54:41页正常热负荷乘以0.9~0.95的系数在新暖规中已经取消。表1.4-4按新暖规表5.2.11。

错误55:P365页,公式3.2-29a中aR中R应该是下标。

错误56:教材P79页公式1.6-5中数字正确。第二版、第三版教材都是0.25,红宝书是0.5,查建工第四版教材《供热工程》P146中公式5-14为0.25,红宝书有误。

错误57:P223中,电除尘器的集尘器面积可按(2.5-28)更改为2.5.27。

错误58:P372,第二行,“表面式换热器处理空气”改为“表面式空气换热器处理空气”。

错误59:P378页,第六行,结合上下文,“最小新风工况”改为“变新风工况”。

错误60:P132 图1.10-5,除污器的位置有问题。见大学课本《供热工程》第四版图7-33。另外,回水接压力表的管与供水管不相交。压力表的箭头都斜向上,手动调节阀4阀门样式不对,不能和阀门2一样。

错误61:P539,公式(3.9-13)中等号右边的第一个减号应为加号。因为它的上一行说得很清楚:叠加。

错误62: 50页“查的其供热能力”应为“查得其供热能力”。

错误63: 63页公式1.5-9中X应为X1,1为下标。公式1.5-10中18应为18.8。公式1.5-11中29应为294.见红宝书452页。

错误64:P156,下边的圈2,烟筒内径0.8mm改成0.8m。

错误65:红宝书415页公式5.5-3错误,“1000+”改成“0.001”。

错误66:P87最后一行应为每片散热器的散热量。

错误67:P91式1.8-16中F的单位应为平方米。

错误68:P92式1.8-17公式与红宝书中不一致,少了一个K,详红宝书P414最上面表格。各个物理单位一算知教材错,按红宝书改。

错误69:P99倒数第13行,少了个“是”字,过滤器出口可以“是”两个或三个。

错误70:71页倒数第六行注中的书名号去掉。

错误71:67页暖风机出口的当量直径。因为当量直径有流速当量直径、流量当量直径、面积当量直径等多种,此处应说明为何种当量直径。我认为此处是:4倍截面积比上周长。

错误72:71页“已知△Pm、G和d”中的△Pm改成△P。

错误73:77页中部压力调整系统改成压力调整系数。

错误74: 78页3)中的a改成b,b改成c。

错误75:79页表1.6-10中凝结水管径15mm处的14.7改成4.7,大学课本《供热工程》第四版附录5-5中是4.7,红宝书也改成4.7;“垂直管段”列,最后一行的“2440”改为2420,可参考大学课本《供热工程》第四版附录5-5。

错误76:P55页一个小小的错,(5)中一句话“当这部分空气量小该房间换气次数0.5次时。可由室内供给;”句号改成逗号。

错误77:71页表1.6-1右边最后三行的字与数字没有冲起来。

错误78:87页表1.8-5小注需要加上,见红宝书397页表5.5-4,否则读者摸不到头脑。

错误79:P423页,公式3.5-1与3.5-2少了一个x。x为射流断面至风口间距离,单位为米。

错误80:第二版公式3.2-5与第三版公式3.2-2不一样,我认为第三版对。

错误81:104页公式1.8-28后面是+120,见红宝书445页。

错误82:107页图1.8-22左边是“安全阀接口”,不是“安个阀接口”。

错误83:P432,表3.5-4,舒适性空调中室内温湿度参数一框: 直接用新暖规3.0.2条。

错误84:P433页表3.5-5中,中间部位备注中“续表送风”四个字是多余的。

错误85:47页,第五行规范JGJ142名字错误,应为“地面辐射供暖技术规程”。同48页同样的错误。

错误86:P437页,下往上数第6行应该是除以4,而不是乘以4。参二版教材389页上部。

错误87:P438页第四行两个x上头都有一横。公式3.5-15有问题,请参照二版P389页公式3.5-15。

错误88:P135,又一处别字,从下向上数第13行,“对于热用户的水力失调度不相等的一直失调,称为不等比一致失调”,中“直”应为“致”。

错误89:P136 从上向下数第10行,”或相对低增大用户系统的压降“中“相对低”应为“相对地”。

错误90:我认为134页有问题,改为:(9)顶部供水管、顶层供水管都改成回水管,45-19=26改为35-19=16.(11)顶层供水管都改成回水管,23-35=-12改为23-36=-13。这样就好理解了。

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • wangkai150
    wangkai150 沙发
    楼主 你厚道的话就把哪本书哪些规范都说出来
    2014-03-16 00:39:16

    回复 举报
    赞同0
  • wangkai150
    wangkai150 板凳
    晕死 楼主你没说哪本书哪本规范呀
    2014-03-16 00:38:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.49 万条内容 · 710 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

应届暖通毕业生考注册

我们应届毕业生今年即将参加注册的基础考试有神马不懂,我们一起讨论!有神马困难,大家一起克服!我们一起加油!加QQ 202555441 吧!:victory:

回帖成功

经验值 +10