以前做设计高区给水系统一直是按高区用水最大时来选设备,今天一位老同志说需要计算高区卫生间秒流量来校核,按大值取。我现在有些糊涂了,现在认为高区用水计算建筑若只有卫生间就按秒流量来计算,若还有其他用水点则需要计算最大时,然后用秒流量来校核,取大值?还请专家指点

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    按照设计秒流量选择。
    2013-04-12 09:49:12

    回复 举报
    赞同0
  • 火山冰释
    火山冰释 板凳
    对于变频泵 水规3.8.2有了具体要求.是否选用最大时,要看规模,3.6.1 给水了什么情况下需要最大时,什么时候设计秒流量,对于一栋或几栋单体而言,由于规模小,设计秒流量比最大时大,此时按设计秒流量取,你们那老师傅说法是对的