>>>>>水箱水满控制的问题

发布于:2004-11-11 16:55:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
规范中说:当水箱采用水泵加压进水时,进水管不得设置自动水位控制阀,应设置水箱水位自动控制水泵开、停的装置。


问题是供给水箱用水的水泵同时还在供给其他用水单元,按照规范中说的,水箱满的时候,就停泵,其他用水单元也会跟着停水。

不知道大家有没有什么好的控制方式???

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • yanzixyj
    yanzixyj 沙发
    HOHO,学习了!我们以前做的好像都没仔细注意这样的问题!
    2009-03-19 15:19:19

    回复 举报
    赞同0
  • sstning
    sstning 板凳
    如果是多栋生活水箱公用1个地面水箱的话 应该在屋顶的水箱设置水位感应器 进水管口设置浮球阀 控制水泵关的感应器应该比设计水位低200~300mm(以防其他水箱需要供水时一直冲击浮球阀) 至于电磁阀我认为不是必须 因为本身电磁阀比浮球阀更容易坏 而且有了电磁阀 控制电箱的成本和施工难度也同时加大了
    2009-03-19 12:03:19