只看楼主 我来说两句1、《室外给水设计规范》(GB50013-2006)第7.4.7条规定: 输水管(渠)道隆起点上应设通气设施,管线竖向布置平缓时,宜间隔 1000m 左右设一处通气设施。配水管道可根据工程需要设置空气阀。
2、《城镇供水长距离输水管(渠)道工程技术规程》(CECS193:2005)第5.3.4条规定:输水管道在坡度小于1‰时,宜每隔0.5~1.0km设置进气排气阀。一般情况下,每隔1.0km左右设置进气排气阀。选用的进气排气阀应符合下列规定:进气排气阀的口径在仅需要排气功能时宜取输水管道直径的1/12~1/8。在进排气功能均需要时,宜取输水管道直径的1/8~1/5。或经计算确定。排气阀有效排气口径不得小于其公称通径的70%。