土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
供配电技术
\
2.5方BVR连接需要搪锡吗?
2.5方BVR连接需要搪锡吗?
今天来个电气消防检查的,说是2.5方BVR线需要搪锡连接,感觉有点执行不下去,都是照明和插座用而已。他说是规范要求的。不知道是那一条?
发布于
2013-04-08 15:50:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(16 )
cmb178
智库 发表于 2013-4-8 15:55 BVR用端头不需要涮锡BVR直接上端子,必须要涮锡。GB 50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范17.2.2 导线与设备或器具的连接应符合下列规定: 1 截面积在10mm2及以下的单股铜芯线和单股铝/铝合金芯线可直接与设备或器具的端子连接。 2 截面积在2.5mm2及以下的多芯铜芯线应接续端子或拧紧搪锡后再与设备或器具的端子连接。 3 截面积大于2.5mm2的多芯铜芯线,除设备自带插接式端子外,应接续端子后与设备或器具的端子连接;多芯铜芯线与插接式端子连接前,端部应拧紧搪锡。
2017-11-01 15:51:01
来自 PC
评论
举报
智库
cy332021 发表于 2013-6-25 11:00 要的啊,就算压了鼻子也要搪的涮锡和压接端头,都是为了保护软线不受损坏。压接端头也是为了提高施工速度。所以,如果是软线直接连接到端子,就必须涮锡。如果通过端头再连接到端子,软线是无需再涮锡了。可以参考国外端头压接试验的方法,都是将软线直接压接到端头后,再进行拉力试验,要求断点不在端头的压接处即可。我们国内的做法只有所谓的电工教育读本一类,原来没有端头,软线是要涮锡,后来有了端头的压接工艺后,就延续下来了。应该说,涮锡也没有不对,但影响工程速度。压接也未必就更牢靠。
2013-06-25 13:28:25
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
no3no4no5
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
21
回复
163
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.9 万条内容 · 2166 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(16 )