土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 民用建筑配电问题

民用建筑配电问题

发布于:2013-04-08 15:19:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
比如18层的住宅楼,可不可以按照每6层一相配电,比如1-6层用A相,7-12层用B相,13-18层用C相,这样三相也基本平衡,如果这样可行的话,A相电缆是不是只到6层即可而不用到18层,同样B相电缆只用到12层。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • iamcmh
    iamcmh 沙发
    jcgpiao 发表于 2013-4-8 22:30 有些地方配电直接采用配电箱总开关出5根电缆,A、B、C、N、PE,5根电缆都是从1楼到顶楼,每层分接。如果按 …从配电上说可行。只是不利于节能,我粗算了下线损大概是三相配电的1.7倍,不一定准,你自己也算一下吧。按供配电系统设计规范,大于60A时,宜采用三相供电。
    2013-04-09 10:13:09

    回复 举报
    赞同0
  • jcgpiao
    jcgpiao 板凳
    iamcmh 发表于 2013-4-8 15:35 这样做省不了电缆,每根单相缆单独一根N,要3根N。三相配电是共用1根N。如果电缆截面不变,铜用量几乎是一样 …有些地方配电直接采用配电箱总开关出5根电缆,A、B、C、N、PE,5根电缆都是从1楼到顶楼,每层分接。如果按照上面方法确实可以省电缆,就是不知道是否可行。
    2013-04-08 22:30:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教低压线路供电半径

低压线路的供电半径有没有什么要求,比如说一个办公楼走廊长度是120米,电井设置在中间偏右,这样最左边的办公室配电箱至电井的楼层总配电箱有70多米,是否超过范围?

回帖成功

经验值 +10