土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压配电系统中性点不接地 会引发哪些问题?

低压配电系统中性点不接地 会引发哪些问题?

发布于:2013-04-08 15:02:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.jpg

1:这里提到假如L1掉线到地面后产生L2和L3对地的电压为380V
这个解释我大致能理解,因为L1掉到地上相当于地面就成L1线,那L2和L3与地面的电压为380V 我是这样理解的,不知道对不对

2:图中的单相负载L2和N之间为什么也是380V电压,N线并没有与大地连接自然N线也不会变成相线(L1掉到地上),不是相与相之间的电压这么会是380V。




1.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • hzhsj
    hzhsj 沙发
    楼主理解有问题。L2-N之间仍是220V,而L2-L1之间才是380V。
    2013-04-10 17:01:10

    回复 举报
    赞同0
  • 知乎圆桌
    知乎圆桌 板凳
    gq417017136 发表于 2013-4-9 22:27 楼主,你所问及的380v压差由图中看来应该是单相负载外壳与L2之间的,因为单相负载外壳保护接地,此时大地电 …可以理解,就是需要这么啰嗦的解答
    2013-04-10 07:16:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于设备容量和用电量的问题

各位,有问题,某一三相电动机,额定功率为1.1KW,功率因数为0.9,效率0.5吧,问实际空载时 一小时所用的电量度数。 这只是我举得例子,现在我碰到一个 知道容量,功率因数,要算实际的用电量来向租户收费,但我有点迷糊,这个实际的功率 是否=用电容量(额定功率)*功率因数??谢谢1输入功率P1=P/η=1.1/0.5=2.2KW一小时用电量=2.2*1=2.2KWh(度)追问那这个电机的功率因数 不作参考吗,无意义吗回答因为求的是有功电度,所以不必考虑功率因数。功率因数大小是改变了视在功率。追问那是不是可以这样认为,算实际功率的时候 设备的功率因数不作参考,但要算实际的工作电流的时候 就要考虑这个功率因数了,。还有个 就是 为什么整流器的日光灯 功率因数是0.5,而我们平时说的36W日光灯 而实际是 72W呢,,那电表记录的是 36W的电量 还是 72W的电量,。回答36W的日光灯,功率因数0.5。 那么视在功率S=P/cosφ=36/0.5=72VA而不是72W。有功电度当然记录的是有功电量。追问那实际电流就是72va的电流,是吗?回答对的,电流I=S/U=72/220=0.33A 用有功功率算I=P/U/cosφ=36/220/0.5=0.33A 是一样的。追问那一小时 是耗 36W电 还是 说是 72VA电呢。我知道 电度表是根据流过的电流大小来计量电费的多少的,如果说一个36W(电压220V,功率因数为0.5)的日光灯 和一个65.34W(电压220V,功率因数是0.9)的设备 一小时耗电量是一样的,如果说 电表记录的是有功功率,那这两个的设备的有功功率36W和 65.34W因该是一样的功率才对,,我有点迷糊了, 能简单点,给我个电耗=?乘以? 这种公式吗,就拿36W的日光灯举例好了,谢谢。回答用电量是用电度表示的,一度电等于1KWh。 36W的设备,一小时的用电量是0.036*1=0.036KWh

回帖成功

经验值 +10