土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 【请教】变电站110kV配电室,单层9000的体积要做室内消火栓吗?
【请教】变电站110kV配电室,单层,要做室内消火栓吗?

配电室尺寸为(长×宽×高) :80×11×11 差不多9000立方的体积

全部回答(8 )

  • zzn217
    shen_bs 发表于 2013-4-11 09:20 11.5.7 变电站内建筑物满足下列条件时可不设室内消火栓:1 耐火等级为一、二级且可燃物较少的丁、戊类建筑 …:L:L:L:L:L:L
    2013-04-11 09:26:11 来自 PC 评论 举报
  • 伯大哥
    11.5.7 变电站内建筑物满足下列条件时可不设室内消火栓:
    1 耐火等级为一、二级且可燃物较少的丁、戊类建筑物。
    2 耐火等级为三、四级且建筑体积不超过3000m3的丁类厂房和建筑体积不超过5000m3的戊类厂房。
    3 室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自贮水池且建筑体积不超过5000m3的建筑物。
    2013-04-11 09:20:11 来自 PC 评论 举报