我正在做一个项目,建筑长30m,宽6.4m,是一个学生宿舍。6度区,三层。平面布置如截图。返回的图审意见要求改用框架结构,并且是三跨框架。这样一算每跨横向框架跨度仅3.2m。其理由是GB50011-2010第7.1.7条第6款(截图)。要在房屋宽度方向设置内纵墙,按这个建筑布置显然不能用砌体结构了。我们这里是经济较落后的地方,甲方对项目经济性的考虑占很大的比重。像这种仅仅三层的开间进深又不大的建筑非得采用三跨框架吗?求高手指点。要是有相应的规范依据更好,谢谢了。

521.png


532.png

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lyhxxjg
    lyhxxjg 沙发
    三层6度区,砌体结构完全可以的。
    2013-04-15 15:40:15

    回复 举报
    赞同0
  • 十字弓
    十字弓 板凳
    1.继续采用砌体,宿舍内增加厕所隔墙,采用240的承重墙体满足累计长度>60%的要求;
    2.采用框架结构,GB50011-2010第6.3.5条第1款对柱子尺寸的要求只是宜,可把柱子做小节省成本。